假如上题中的风管为普通的白铁皮风管,支管的连接为90度,那他的局部阻力损失怎么算呢.现有排风管900*400,45米接600*400,28米;支管400*200的5米长10根;风机选一台20230风量的不知道风压选多少?

[复制链接]

问题:假如上题中的风管为普通的白铁皮风管,支管的连接为90度,那他的局部阻力损失怎么算呢.现有排风管900*400,45米接600*400,28米;支管400*200的5米长10根;风机选一台20230风量的不知道风压选多少?

答案:↓↓↓

网友采纳  首先我要说的是,你给的条件太少了,只能做粗略的计算.计算过程如下:首先要计算出矩形风管的当量直径.2ab/a+b第一段约为R=550.第二段约为R=480.第三段约为R=226.然后计算管段风量(这里把支管作为一个整体计算)第一...