请问距离800米,已测电压220v,功率24kw/24h,35平方铝芯线,两相电,求线路损耗多少功率?

[复制链接]

问题:请问距离800米,已测电压220v,功率24kw/24h,35平方铝芯线,两相电,求线路损耗多少功率?

答案:↓↓↓

网友采纳  电阻计算公式:R=L*S/N=800*2.83*10^-8/35*10^-9=647欧姆.两根线所以乘以2=1294欧姆.  电流:I=P/V=1000/220=4.5安(因为P为一天的功率,算一小时为1KW.)  损耗功率=I^2*R=4.5^2*1294=26.2KW  这个不科学,损耗功率比传输功率还大,所以解决的方法是,在功率不变的情况下,增大电压,减小电流.