【管道用气做气压试验,标准是什么?通常管道可以用水做压力试验,也可以用气压做压力试验,如果用气体做压力试验时,达到什么情况属于合格?例如,0.4MPA气压后,保持多长时间?压力降多少属于合】

[复制链接]

问题:【管道用气做气压试验,标准是什么?通常管道可以用水做压力试验,也可以用气压做压力试验,如果用气体做压力试验时,达到什么情况属于合格?例如,0.4MPA气压后,保持多长时间?压力降多少属于合】

答案:↓↓↓

网友采纳  按TSGD0001-2009"压力管道安全技术监察规程——工业管道"第90条  1.15倍的设计压力,达到1.15倍的设计压力后稳压10分钟,降压至设计压力后保压30分钟,以无泄漏无变形为合格(涂抹发泡剂如肥皂)