人人终身学习知识网~是各类综合知识资源信息分享,提升综合素质与提高知识技能的终身学习网络平台

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

【现有170台正1匹空调,有电脑170台.采用三相四线进线,不知要配多大电缆?每相电流多少?有没有单相用电计算公式?是不是这样算170台2023W空调+电脑170台300W的总功率除除380V除1.732等于电流再把总】

[复制链接]

问题:【现有170台正1匹空调,有电脑170台.采用三相四线进线,不知要配多大电缆?每相电流多少?有没有单相用电计算公式?是不是这样算170台2023W空调+电脑170台300W的总功率除除380V除1.732等于电流再把总】

答案:↓↓↓

网友采纳  你的总额定功率为170×1KW+170×0.3KW=221KW.同时系数按0.8(也就是说同时有80%的电脑和空调开,实际是不太可能的),这样你的计算功率=176.8KW,按你的功率因数0.8来计算,计算电流=176.8/0.38/1.732/0.8=335A.这个就是你的三项电流,查表你需要4×150的YJV电缆(由于电脑负载考虑谐波,建议用N=L).至于此电缆入户后,你可以在配电,把负载平均分配在3相上就可以了.
回复

使用道具 举报

小黑屋/人人终身学习知识网~是各类综合知识资源信息分享,提升综合素质与提高知识技能的终身学习网络平台

Powered by 5wangxiao

© 2007-2021 5wangxiao.Com Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表