404A制冷剂室内-10的正常压力是多少有两台5匹机组,带一间温室.室内温度-10度.制冷剂用的404A,现测得低压压力为0.05MPA.经常出现低压保护.我加氟后压力反而更低,是怎么回事.现在这种情况该

[复制链接]

问题:404A制冷剂室内-10的正常压力是多少有两台5匹机组,带一间温室.室内温度-10度.制冷剂用的404A,现测得低压压力为0.05MPA.经常出现低压保护.我加氟后压力反而更低,是怎么回事.现在这种情况该

答案:↓↓↓

网友采纳  你说的-10度是室内温度,不是蒸发温度,如果蒸发温度是-10度那么蒸发压力应该在3.3公斤左右.你现在的低压是0.05MPA确实是有点低,正常来说,低压越低蒸发温度越低,现在不知道你的高压是多少,室内温度要求是零下多少度,所...
网友采纳  高压压力受风扇影响,风扇的启动压力设的是15公斤,高于这个压力就起,低了就停。现在一直处于一停一启的态状。室内温度要求是-10度。
网友采纳  膨胀阀检查一下,看是否有脏堵或冰堵,