【一台1匹半的空调需要多粗的铜芯线?多少安培的空气开关(短路器)?要详细的答案】

[复制链接]

问题:【一台1匹半的空调需要多粗的铜芯线?多少安培的空气开关(短路器)?要详细的答案】

答案:↓↓↓

网友采纳  1.5匹是1100W,电流约5A,铜线用4mm^2就行,最好用6mm^2的更保险,可算是考虑了10多年的老化问题了.断路器用25~30A的吧,考虑了5~6倍的启动电流,再保险点就36~40A,考虑7~8倍的电流.