曝气气装置中风机气压怎么计算?我需要给接触氧化池选风机,好像可以用风机气量和气压来选,怎么计算凄凉和气压呢?怎么用气量转换气压呢,气量和气压计算都给个具体公式,

[复制链接]

问题:曝气气装置中风机气压怎么计算?我需要给接触氧化池选风机,好像可以用风机气量和气压来选,怎么计算凄凉和气压呢?怎么用气量转换气压呢,气量和气压计算都给个具体公式,

答案:↓↓↓

网友采纳  还是根据经验来算比较好,  气压:根据接触氧化池的深度来计算,如池子深度4.5米,那么就是水的压力按照45KPA来计算,然后管道的阻力稍微往上面加一点点就可以了,即选压力大于45KPA的风机.  风量:根据各个池子的气水比来计算(每种工艺,每种不同废水的气水比不一样,根据经验来计算),或者根据曝气装置来选,比如一个曝气头的气量为0.1m3/分,那么如果接触氧化池有10个曝气头,那么该池子需要的气量就是0.1*10=1m3/min,把各个池子算出来的相加就得出了风机的风量.  实在不行就打电话给风机或者曝气设备的厂家,让他告诉你怎么算,一般专业一点的曝气设备生产算的都比较精确.