问题:280KW的总功率,该配多大的容楼内总配电箱的总断路器(供电局的)额定工作电流为350A,进户电缆为4*185铜线电缆.如果楼内所有电器设备功率约为280KW,是不是超容量了啊,该配多大的容合适.1、i=280
答案:↓↓↓ 刘兰普的回答: 网友采纳 280KW是总容量,也叫装机容量;第二算法是考虑了需用系数(负荷率); 理论上怎么计算总有差别. 实际应用还是看电功率表,如果电流不超过350A,就没问题. 黎远光的回答: 网友采纳 280KW,您给算一下看看电流超350A了吗?谢谢。 刘兰普的回答: 网友采纳 如果按电压380V,功率因数0.9计算,你的公式就对,额定电流是472.7A;如果按功率因数0.8算,额定电流是531.8A;肯定超过总断路器的额定电流值了。 黎远光的回答: 网友采纳 我们是客房和饭店,我主要是不知道那个功率因数0.9取的是不是合理?如果全部住宿和吃饭爆满的情况和这个功率因素有关吗?该取多少合适?如果额定电流时472.7A的话,就得向供电局申请增至500A的总断路器吧。 刘兰普的回答: 网友采纳 你最好记录一下配电柜的数据,看电流表和功率表及功率因数表,实际的数值最准。当然它只反映现有情况。估计你现在的负荷不会超过350A,要不早跳闸了。其实供电局给装350A的断路器,已经限制了你的负荷总量,不是说改就改的。电流大了,电缆能满足要求吗?你要换,是不是要增容啊?问题复杂了。还是不要动了,等真过载了再说。应急时可以少用一些负荷。 |